當前位置: 首頁 > 企業知道 > 同期繼電器的調試方法是什么?
廣告

同期繼電器的調試方法是什么?

舉報

悍客電氣(上海)有限公司2025-05-28

繼電器加輔助電源,繼電器運行燈秒閃,狀態燈全滅,繼電器觸點不動。 在US側緩慢加入電壓50HZ(45-65HZ),超過30%額定值時,US燈1快閃,繼電器觸點動作,超過70%,US燈秒閃,超過120%時US燈快閃;調節US側電壓到100%額定值,改變頻率,低于45HZ高于65HZ時,US燈快閃,調回頻率到50HZ,相位0度。

悍客電氣(上海)有限公司
悍客電氣(上海)有限公司
簡介:悍客電氣(上海)有限公司是一家專注于自動化產品方向的集研發、生產、制造、服務為一體的高科技公司
簡介: 悍客電氣(上海)有限公司是一家專注于自動化產品方向的集研發、生產、制造、服務為一體的高科技公司
T云網絡營銷云
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    悍客電氣(上海)有限公司 2025-05-30

    在UF側緩慢加入電壓50HZ(45-65HZ)相位60度,超過30%額定值時,UF燈快閃,超過70%,UF燈秒閃,超過120%時UF燈快閃;調節UF側電壓到100%額定值,改變頻率,低于45HZ高于65HZ時,UF燈快閃,調回頻率到50HZ。 將相位差整定在比較大40度,調節UF電壓相位,繼電器應在-40度到40度之間不動作,40度到320度之間動作。在角差范圍內,US燈和UF燈常亮顯示,接點釋放。調節相位差給定,重復調節相位,驗證相差精度。相差調試完,將相差設定在比較大40度,UF電壓相位調到0度。 將壓差定值整定在比較大10%,調節UF電壓大小,觀察狀態燈進入秒閃同時繼電器動作時,UF與US的差值除以檔位額定值(電壓不同以高的為準),應等于設定值。整定其它壓差值,重復上述方法,驗證精度。壓差定值調試完,將壓差設定在比較大10%,UF調節到額定電壓,0度。

  • 廣告
    悍客電氣(上海)有限公司 2025-06-03

    將頻率差定值整定在比較大0.2HZ,調節UF電壓頻率,當US側的頻率跟UF側的頻率有差值且小于0.2HZ時,繼電器做周期性動作,當頻差超過設定值時,繼電器一直動作不再釋放,此時頻差超差。整定其它頻差值,重復上述方法,驗證精度。頻差調試完,將頻差設定在比較大0.2HZ,UF電壓頻率調到50HZ。