①、按照設計圖紙找出風管所處的位置及走向,現場與業主確定風管標高; ②、標高確定后,按風管所在空間的位置及周圍環境,確定風管支、吊、托架形式,圓形管道的支架需采用弧形,避免管道直接放在角鋼上,造成接觸的位置發生變形的情況,一般正常的做法是用同管徑配套法蘭的1/3作為托架; ③、設置吊點:根據吊架形式布置吊點,膨脹螺栓法安裝吊桿與橫檔托架。支、吊架不得安裝在風口、閥門、檢查孔等以免妨礙操作,吊架不得直接吊在法蘭上;螺旋風管的支、吊架間距可以適當增加,保證管道不出現塌腰。 ④、需要安裝的風管在地面連成一定的長度,然后采用吊裝的方法就位,也可以把風管一節一節的放在支架上逐節連接,一般安裝順序是先干管后支管; ⑤、支管宜從主管的上面或側面插入,三通管的夾角,宜采用15°-45°,也就是所謂的順水馬鞍(工程施工中常見的是45°順水),保證氣流在管道中的順暢,減少系統阻力。 ⑥、就位在支架上的風道,應撥正位置,調整風道橫平豎直,然后再按圖集要求固定即可。 ⑦、各類風管部件及閥門機構的安裝,先檢查閥門外形及操作機構是否完好,檢查動作的靈活性,確認閥門各方面正常之后再進行安裝安裝方向、位置應正確,在閥門操作機構一側應至少有350mm的凈空間,以便操作、檢修;防火分區隔墻兩側的防火閥,距離墻體表面不應大于200mm。 ⑧、風管與風機連接時,應在進出風口處加軟接頭,其軟接頭的斷面尺寸應與風機進出風口一致。軟管接頭一般可采用帆布、人造革等材料,軟管長度不宜小于200mm,松緊度應適宜,柔性軟管可緩沖風機的振動。 ⑨、防爆除塵系統中的管道連接處(如法蘭)進行靜電跨接。